    钢结构观光电梯的玻璃幕墙,考虑用点支承式玻璃,请问玻璃用6+0.76+6的钢化夹胶玻璃行吗?
    回答问题
    回答 共2条回答

    燕亮[专家]
    回答问题:264个
    点此咨询

    这要看单块玻璃的面积和幕墙的高度,以及钢材的规格壁厚焊缝的质量和当地的风压综合考虑;最好找个设计算一下做个抗风压实验为好。

    回答:2015-7-16 20:20:07
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    许工[专家]
    回答问题:148个
    点此咨询

    叫个观光电梯,都是开敞式的,板块较大,双6的肯定不够