您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    游客
    欧标c槽设计内开内倾改外平开
    问题分类:门窗技术   浏览:1530  发布时间:2016-11-17 13:57:07
    高老师:您好!在家装选购断桥铝合金二合一窗型中,准备选用窗型原设计是欧标c槽内开内倾开启方案,现改外平开,整面墙落地窗左右开扇,中间固定,因是三个独立框体拼装,左右做了内外调整,中间部分未动,这样隔热条不在同一水平线,这样的设计对隔热有什么影响?我的联系电话13982379605希望得到您的专业帮助!不胜感激!可以回复电话加你微信吗?
    回答问题
    回答 共5条回答

    游客

    不会有太大影响

    回答:2016-11-18 22:37:04

    李永冬[专家]
    回答问题:43个
    点此咨询

    对隔热性能没有影响。

    回答:2016-11-18 23:43:43

    李家栋
    回答问题:3个
    点此咨询

    说的隔热条不在同一水平线上,是否外部型材与内部型材相连 如果相连接还是有影响的。

    回答:2016-12-20 23:05:39
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    张志林
    回答问题:5个
    点此咨询

    不影响,因拼装条也是带隔热条的


    回答:2016-12-24 16:53:34

    高劲[专家]
    回答问题:2个
    点此咨询

    隔热条不在同一水平线对隔热有一定影响,影响大小视拼樘料与左右开启框金属质接触面的大小而定。设计阶段可参考通用门窗幕墙软件节能计算值,验收阶段以有资质机构检测值为准。

    回答:2017-6-23 10:30:10
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励