您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    游客
    怎么才能知道工程的门窗三性和幕墙四性的设计值
    问题分类:门窗技术   浏览:2213  发布时间:2015-7-4 9:08:49

    有一个工程要做三性 四性检测,但不知道该工程的三性和四性的设计值,要如何才能知道该工程的三性和四性的要求? 谢谢!

    回答问题
    回答 共5条回答

    刘工[专家]
    回答问题:209个
    点此咨询

    一、图纸的设计说明一般都会阐述;

    二、强度计算书里可以对应查到;

    三、请设计师出具。

    回答:2015-7-4 10:07:25
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    陈工
    回答问题:10个
    点此咨询

    看设计院的设计说明啊

    回答:2015-7-5 18:16:16

    闫伟强[专家]
    回答问题:20个
    点此咨询

    设计值因地区、建筑物高度及建筑物类型的不同也不相同,但在设计图纸的设计说明里一定会详细的标明。

    回答:2015-7-10 23:12:48

    高畅
    回答问题:8个
    点此咨询

    按照《建筑幕墙》JG 3035-1996中规定,有下列情况之一时需要做三性试验:a 型式检验;b 非定型幕墙出厂检验; c 用户或设计要求时。 
    但为了既保证幕墙的安全使用性能,又节约国家能源和资源,该做的三性试验一定要做,不该做的三性试验大可不必浪费国家和企业的资源。那么,什么情况下应做三性试验呢? 
    1、 新开发的幕墙产品; 
    2、 幕墙结构、材料、工艺有较大改变时将可能影响幕墙产品性能; 
    3、 施工企业正常生产时每三年周期检测一次(应含各种结构形式); 
    4、 国家质量管理机构提出进行抽样/型式检验要求时。 
    在上海,行业内都是这样的:一千平米以下的幕墙和高度小于16米的幕墙一般可以不做三性试验,其余一般均要做三性试验(其试验费应由业主承担,合同约定除外)。

    回答:2015-7-23 8:41:08
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    周先生
    回答问题:1个
    点此咨询

    在每个工程的CAD建筑说明里会有三性要求,开始是工程概况、建设单位、地理位置、下面有个节能设计,在这里有门窗各项系数的设计要求。希望对您有所帮助。

    回答:2015-8-6 16:56:13
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励